樓主  發表于: 2012-07-16 19:02
各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 09:08
一個不想最多說的問題。
你為什么要改電機接法?
1)首先單相變頻器是為了滿足在沒有三相電源的場所(我的理解,設備系統供電只有單相)而需要驅動三相電機而設置的。不然就直接采用三相輸入變頻器,變頻器大家都知道是ac--dc--ac的過程,實際上單相變頻器就是利用了這個特性,考慮到大功率整流模塊及電源濾波的容量,所以一般在7.5kw以下功率。
2)基于上述原理,單相變頻器輸出實際上已經與輸入無大關聯。所以電機你就按電機銘牌上面要求連接。
與上述無關的問題還有“npn”、“pnp”、“源型”、“漏型”,我總感覺大家一直在討論,實際上這個問題就是你以什么為主的問題,以plc模塊側還是傳感器側。

主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产免看国产一区 | 肉大捧一进一出视频免费播放 | 亚洲精品在线免费观看视频 | 亚洲欧美日韩成人 | 国产精品视频网 | a在线观看欧美在线观看 | 日本三级免费网站 | 91久久碰国产 | chinese国产人妖hd| 日本一卡二卡3卡四卡网站精品 | 青青草原伊人网 | 啊好爽视频 | 精品高潮呻吟99AV无码视频 | 国产一区二区三区四区波多野结衣 | 天天操夜夜操狠狠操 | 韩国三级在线观看 完整版 韩国三级视频网站 | 四虎永久网址影院 | 天美传媒影视在线免费观看 | juliaann大战黑人 | 欧美黑人成人免费全部 | 媳妇和公公小说 | 亚洲精品第二页 | 四虎影院永久网站 | 香蕉eeww99国产精选播放 | 免费理伦片高清在线 | 日本大学生xxxxx69泡妞 | 艹的好爽 | 无限资源在线观看播放 | 国产午夜亚洲精品不卡 | 久久亚洲午夜牛牛影视 | 好男人影视社区www在线观看 | 欧美综合亚洲图片综合区 | 98精品全国免费观看视频 | 公交车上插入 | yellow视频在线观看免费 | 国产123区在线视频观看 | 4tube欧美高清 | 亚洲天堂色图 | 韩国女主播一区二区视频 | fquer老师| bt伙计最新合集 |