    PLC 數字量可以從輸入點的燈很容易知道,是否有輸入。但是模擬量應該怎么檢測呢? 誰有簡直觀的方法介紹下?
   昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。
    順便說說 輸出的該怎么檢查!
萬分感謝了。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52858 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 15:14
不了解你的說明
但基本上會有幾種方式
1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組
2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v  或 0~5V或 4~20mA  再進入plc AD模組進行轉換

若是PT100 則會量到約100多歐姆的阻值   感溫線因是微電壓恐怕量不出來
樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看表頭側邊的電路圖)
至於21V????

主站蜘蛛池模板: 爽好舒服快想要免费看 | 77色视频在线 | 公妇乱淫在线播放免费观看 | 国产网站免费看 | 公共场合高h短篇 | 天天综合天天综合 | 欧美美女被爆操 | 国产日韩欧美综合一区二区三区 | 成人午夜剧场 | 千金肉奴隶免费观看 | 亚洲视频一区在线播放 | 精品湿 | 国产高清好大好夹受不了了 | 国产成人精品日本亚洲网址 | www四虎影院 | 丁香网五月天 | aaaa黄| 欧美牛逼aa | 亚洲一区二区福利视频 | 成人国产午夜在线视频 | 嫩草影院永久一二三入口 | 亚洲波霸 | 亚洲高清在线天堂精品 | 加勒比一本大道香蕉在线视频 | 91香蕉国产在线观看免费永久 | 精品国产免费一区二区三区 | 欧美一级片免费看 | 亚洲精品福利你懂 | 午夜伦午夜伦锂电影 | 9191久久 | 国产精品合集一区二区 | 国产一页 | aaa一级特黄 | 北条麻妃黑人 | 久久全国免费观看视频 | 色操网| 精品无码乱码AV | 日本伊人色 | 99久久国产综合精品网成人影院 | 精品视频在线免费播放 | 久久青青草原综合伊人 |