你好。
恒壓供水系統中使用了三菱的F740-CH變頻器,變頻器是5.5KW,供一臺5.5KW的水泵,用FX2N加FX0N-3U模擬量模塊進行PID閉環控制。管網恒壓為0.6MPA,水泵功率為5.5KW,楊程為75米,流量為15立方/小時.
在應用過程中,發現有以下問題:
用變頻器拖動水泵,提速至50HZ,壓力恒壓在0.58MPA,監測水泵輸出流量居然只為8.5立方/小時。而脫開變頻器,直接用工頻啟水泵。壓力恒壓在0.6MPA,監測水泵輸出流量可以達到18立方/小時。換言之,變頻器50HZ的輸出效率居然只有工頻的47%.
變頻器的參數上限頻率Pr1=50HZ,下限頻率Pr2=25HZ,基準頻率電壓Pr19=380V,適用V/F樣式Pr14=0,其他參數基本上是默認設置。
都是50HZ,為何效率差距這么大?就算減去變頻器的損耗,估算也能達到工頻下85%左右的效率吧?為何卻只有47%呢??這個問題如何解決呢?
然后剛剛去設置了轉速顯示,根據5.5KW電機極數為2,轉速為2900,設定轉速顯示Pr37=2900,設定電機極數Pr144=2,然后運行變頻器在50HZ時。看變頻器器面板轉速顯示只為2417?這又是為何呢??
刪除線的標注的問題,已經解決了。轉速應該設置為3480,然后運行至50HZ。才能顯示為2900的。因為轉速顯示Pr37所對應的是變頻器60HZ的轉速。所以我第一次設置2900是,50HZ顯示才是2417。

先謝謝大家的回答。
新的問題在4樓,繼續求解!麻煩各位兄弟了,謝謝!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:00重新編輯 ]
小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 3795 點
下載積分: 21198 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2024-06-24
查看小布拉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 13:21
為什么你的下限頻率設的是25HZ啊,不是0嗎,
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...

主站蜘蛛池模板: bestialitysex杂交 bedfriend泰剧全集免费观看 | 久久精品亚洲热综合一本 | 天堂va在线高清一区 | 成年男人永久免费看片 | 99精彩视频 | 精品免费国产一区二区三区 | 蜜桃视频一区二区三区四区 | 天天草b | 青青久久精品国产免费看 | 欧美a级v片不卡在线观看 | 久久人妻熟女中文字幕AV蜜芽 | 成人精品亚洲人成在线 | 欧洲一级| 9色视频在线观看 | 久久爽狠狠添AV激情五月 | katsumi精品hd | 成年人视频免费在线观看 | juliaann主妇疯狂 | 亚洲zooz人禽交xxxx | 日韩欧美一卡二区 | 日本五十路六十30人8时间 | 恩爱夫妇交换小说 | 国产精品人人视频 | beeg xxxx日本| 色综合天天综合网看在线影院 | 热辣小秘书办公室 | 白丝女仆被啪到深夜漫画 | 9久热久爱免费精品视频在线观看 | 天天夜夜啦啦啦 | www四虎| 女人是男人的未来1分49分 | 国产一区二区精品 | 国产日韩精品欧美一区 | 513热点网深夜影院影院诶 | 奶茶视频官网免费 | 娇女的呻吟亲女禁忌h16 | 国产精品不卡 | 校园全黄h全肉细节文 | xxxxx性13一14 | a及毛片| blacked黑人hd2021|