請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:18
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 請勿發表無意義的帖子

    主站蜘蛛池模板: 亚欧成人中文字幕一区 | 日韩色综合 | 东北疯狂xxxxbbbb中国 | 四虎影视网站 | 69热视频| 免费xxxx日本大片在线观看 | 久久AV喷吹AV高潮欧美 | 女人全身裸露无遮挡免费观看 | ass巨大胖女人sias | 国产亚洲女人久久久久久 | 99久久精品99999久久 | 国产精品久久久久久岛国 | 2020韩国三级理论在线观看 | 母性本能在线观看 | 婷婷99视频精品全部在线观看 | 亚欧美色| 久久中文字幕无线观看 | 好硬好大好浪夹得好紧h | 久久伊人中文字幕有码 | 韩国丽卡三级作品 | 干操网| 免费观看www视频 | 性xxxx中国| 成人欧美一区在线视频在线观看 | 亚洲精品综合 | 国产精品福利在线观看秒播 | 护士伦理片 | 国产成人精品免费视频软件 | 鞋奴的视频VK | 色在线亚洲视频www 色欲麻豆国产福利精品 | 翁熄性放纵交换300章 | 四虎成人免费大片在线 | 精品综合久久久久久88小说 | 国产探花视频在线观看 | 私人影院在线播放 | 亚洲四虎永久在线播放 | 久久艹综合 | 久久久久琪琪精品色 | 亚洲欧美成人中文在线网站 | 久久久久久久尹人综合网亚洲 | 国产亚洲精品一区久久 |