請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139964 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-24
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

主站蜘蛛池模板: 白丝憋尿| 免费国产之a视频 | www.91在线| 国产精品日韩欧美在线 | 亚洲人成网站在线观看播放青青 | 双性双根| 娇妻在床上迎合男人 | 深夜免费看 | 日本中文字幕一区二区三区不卡 | 果冻传媒九一制片厂 | 17个农民工婉莹第一部 | 精品免费| ova巨公主催眠1在线观看 | 大胆国模一区二区三区伊人 | 亚洲一区二区精品推荐 | 婷婷日韩 | 久久伊人中文字幕有码 | 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 热剧库| 美女隐私部位视频网站 | 大吊小说 | 精品在线播放视频 | 欧美老妪 | 九色PORNY真实丨国产免费 | 5x社区在线观看直接进入 | 免费黄色网站视频 | 久久久无码精品亚洲A片软件 | 国产女乱淫真高清免费视频 | 95在线观看精品视频 | 欧美伊人影院 | 色亚洲视频 | videos变态极端 | 四虎精品成人a在线观看 | 久久综合网久久综合 | bt天堂在线最新版在线 | poronovideos暴力另类 | 国产精品免费综合一区视频 | 国内精品久久久久久野外 | 久久这里只有精品视频e | 免费看成年视频网页 | 日韩一级在线观看 |