一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85611 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-01-25
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85611 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-01-25
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 污书屋 | 色帝国亚洲欧美在线蜜汁tv | 2020最新版的ab片 | 亚洲天天做夜夜做天天欢 | 亚洲欧美日韩特级毛片 | 日本在线播放视频 | 久久久久久久久女黄 | 91精品国产高清久久久久久91 | 日本xxxxx18护士xxx | 日本剧情片在线播放中文版 | 99热国产在线 | 国产外围| 免费一区在线 | 日韩高清在线高清免费 | 婷婷综合缴情亚洲五月伊 | 九九九九九热 | 国产精品免费看香蕉 | 免费午夜影院 | 国人精品视频在线观看 | 日本片免费观看一区二区 | 久草在线福利资站免费视频 | 国产欧美日韩免费一区二区 | 男人天堂视频网 | 国产一二在线观看视频网站 | 美女主播免费观看 | 国产精品成人扳一级aa毛片 | 四虎库 | 厨房里摸着乳丰满在线观看 | 色天天综合色天天碰 | 无人在线观看免费高清视频播放 | jux539原千岁在线播放 | 日本韩国在线 | 亚洲伦理视频 | 日韩永久在线观看免费视频 | 久久成人国产精品一区二区 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 免费人成网址在线观看国内 | 暖暖暖免费观看在线观看 | 30分钟的高清视频在线观看 | 国产微拍精品一区 | 亚洲一级视频在线观看 |