樓主  發表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 18:28



大家看這個調節面板,我設定值設置成45,為什么溫度又在50度左右徘徊呢?感覺好像差5度,是不是哪里沒設置好?

主站蜘蛛池模板: 三级黄片毛片 | 日本最大的黄色网站 | 国产白虎| 男人懂得网站 | 久久毛片视频 | 日本色女 | 国产精品aaa | 精品一区二区三区在线播放 | 欧美高清乌克兰精品另类 | 国色天香 社区视频 | 成人影院vs一区二区 | 99九九成人免费视频精品 | 色婷婷久久综合中文久久一本 | 草草视频免费看 | 香蕉免费一区二区三区在线观看 | 成人在线观看一区 | 福利色播 | 成年人黄色录像 | 天天色天 | 美女的隐私视频免费看软件 | 亚洲欧美影院 | 青青草99久久精品国产综合 | 日韩精品成人a在线观看 | 国产馆精品推荐在线观看 | 全黄一级裸片视频免费 | 亚洲欧美日韩久久一区 | 国产男女爱视频在线观看 | 亚洲免费视频播放 | 无套啪啪| 5151hh四虎国产精品 | 亚洲欧美一区二区三区不卡 | 韩国美女激情vip | 美女视频在线观看视频 | 乌克兰少妇大胆大BBW | 性插图动态图无遮挡 | 精品亚洲视频在线观看 | 99精品久久久久久 | 女同志 videos| 国产探花视频在线观看 | 美女福利视频网站 | 精品久久久久免费极品大片 |