樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 亚洲高清在线天堂精品 | 亚洲乱码尤物193yw在线播放 | 日韩成人在线免费视频 | 色综合久久九月婷婷色综合 | 逼123| 俄罗斯妈妈235 | 亚洲香蕉伊在人在线观看9 亚洲系列国产系列 | 亚洲AV无码一区二区三区乱子伦 | 亚洲h片| 99热最新在线观看 | 日韩在线a视频免费播放 | 2020年精品国产午夜福利在线 | 国产欧美日韩高清专区ho | 日韩精品一区二区 | 好湿好紧太硬了我太爽了网站 | 四虎在线免费播放 | 国产成人免费片在线视频观看 | 国产一卡二卡3卡4卡四卡在线视频 | 99精品国产高清自在线看超 | 毛片区| 国产一区二区三区免费在线视频 | 爱福利视频一区 | 亚洲国产自拍在线 | 亚洲精品国产精品麻豆99 | 特级淫片大乳女子高清视频 | 久久久无码精品无码国产人妻丝瓜 | 我和寂寞孕妇的性事 | 爱豆传媒最新视频国产 | 亚洲第一福利网 | 日本中文字幕不卡在线一区二区 | 日本免费三片在线观看 | 欧美成人tv在线观看免费 | 欧美精品久久久久久久影视 | 亚洲成年人免费网站 | 精品一区二区三区视频日产 | 亚洲精品一区在线观看 | 亚洲精品一线二线三线 | ipx-177绝对领域在线观看 | 国产a一级| 操骚0| 亚洲精美视频 |