請教電磁流量計和電動閥的先后次序,流體的上游側是先經過電動閥,再經過流量計?

還是先經過流量計,再經過電動閥?

還是2者的順序沒有關系,沒有硬性規定?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159390 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-02-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-14 09:25
我認為流量計和閥誰前誰后本身應該是沒有關系的。
但一般系統應該是原料--泵--流量計--閥--出口這樣的順序。
不是非要把流量計放在閥的前面,而是因為,把閥放在距離出口比較近的地方好一些。
因為若是從閥到流體出口之間管道過長,那么你怎么保證之間的殘余流體能夠排除干凈?那么計量再準確又有什么用處?
并且,在流體先經過閥在經過流量計的情況下,若是在流量計達到流量后閥關閉了,那么閥到流量計之間的流體是不應該再排出的,但能夠確保嗎?因為一般流量計都是靠流體流動才能正常計量的,那么必須保證流體在流量計的入口有一定壓力,閥關掉了,之間的壓力并沒有立即卸掉,在壓力逐漸變小到0(假設)的過程中排出的流體,顯然也讓計量變得沒有意義了。
所以,為了保證計量的精確性,應該把流量計放在閥的前面。閥放在距離出口最近的地方。

主站蜘蛛池模板: 果冻传媒在线播放1 | 亚洲码和乱人伦中文一区 | 毛片亚洲毛片亚洲毛片 | 99热在线获取最新地址 | 扒开老师挠尿口到崩溃刑罚 | 成人影院免费在线观看 | 成人a级特黄毛片 | 亚洲国产精品成人久久 | 欧美性色欧美a在线播放 | 国产18在线 | 亚洲国产精品高清在线 | 精品精品国产yyy5857香蕉 | 天美传媒在线视频 | 亚洲成人黄色 | 国产国拍亚洲精品av | 欧美色图亚洲 | 欧美精品一线二线大片 | 大奶妈咪女教师 | 男公厕里同性做爰 | 精品久久久久久久久久久久久久久 | 日日操美女 | 色天天综合网色鬼综合 | 36美女厕所撒尿全过程 | 四虎地址 | 国产外围 | 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉 | 好大好深视频 | 暖暖的免费观看高清视频韩国 | 午夜伦理 第1页 | 香蕉在线精品一区二区 | 大胆暴露亚洲美女xxxx | 国产日韩一区二区三区在线播放 | 麻豆网站在线免费观看 | jj视频免费 | 亚洲高清国产品国语在线观看 | 搡60一70岁的老女人小说 | 暴露狂婷婷医院暴露tx | 操尼姑| 免费的强动漫人物 | 大学生宿舍飞机 free | 法国贵妇一级伦理hd |