昨天一個朋友抱怨說三菱的PLC輸入信號只能用NPN很不爽,所以本人今天就幫他想了個辦法,不過如果沒有一定電子基礎的朋友還是慎用.
首先,我們將PLC拆開,看到輸入輸出電路板,我們在輸入點的COM口附近找到JP2這個標志,看到那兒是不是一個像電阻的東西啊,那其實是個保險!
用電烙鐵將它烙下來,然后找到輸入COM口附近的JP3標志處,將剛才取下的元件焊接上去,就大功告成了!但是記住信號輸入時不要接PLC輸入的COM口,
因為那是負信號,我們的其它點都要正信號才能導通,也就是PNP開關信號一類!希望能對朋友們有用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 比較實用!
  • 下載積分:+3(liuhanqi) 熱心助人
  • QQ32135553
    zhongen
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 4483 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2011-12-02
    最后登錄: 2025-01-18
    查看zhongen的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-05-10 15:41
    引用
    引用第16樓yjq于2011-06-04 17:41發表的  :
    其實不必拆開PLC就可以改,只要外接一個直流24V電源,電源—極接PLC輸入COM端,電源+極接開關或PNP傳感器電源,開關輸出或PNP傳感器輸出接到PLC輸入端就可以了。改極性的原則是輸入端和COM端之間有電流回路就可以了。因為PLC里光電隔離藕合器(光藕)是雙向的。

    這種方法是可行的,我在OMRON的PLC上用過,三菱的沒試過。

    主站蜘蛛池模板: 欧美人与禽交片在线播放 | 国产男女性特黄录像 | 国产亚洲欧美日韩综合综合二区 | 91大神在线精品播放 | 揉搓喷水h | 波多野结衣xxxxx在线播放 | 国产婷婷成人久久av免费高清 | 激情男人天堂 | 日本破处 | 久久精品无码一区二区日韩av | 手机看片www xiao2b cm | 亚洲高清视频在线 | 桥本有菜ssni-677在线观看 | 成人性生交大片免费看软件 | 男生和女生搞逼逼 | 久久久久久免费高清电影 | 王雨纯羞羞| 99av导航| 黑人开嫩苞 | 国产成人黄网在线免 | 美琪美腿白丝交小说 | 成人性用品 | 激性欧美激情在线aa | 国产精品美女久久久久 | 九九精品99久久久香蕉 | 女暴露狂校园裸露小说 | 国产高清国内精品福利色噜噜 | 香蕉在线精品一区二区 | 欧美精品v日韩精品v国产精品 | 手机在线免费观看视频 | 国产一二在线观看视频网站 | 男人使劲躁女人视频免费 | 欧美草逼视频 | 国产精品模特hd在线 | 91精品国产91久久久久久麻豆 | 91精品手机国产在线观 | 亚洲国产精品无码中文字幕 | 国产小视频在线免费 | 国产无限| 日本xxxx在线视频免费 | 日本人妖视频 |