用三菱FX2N PLC通過485通信的方式控制松下VF100變頻器。PLC連接HMI

通信協議是MODBUS,RTU模式

控制要求:1控制控制電機的正,反轉,停止,緊急停止,異常復位。

               2.通過HMI輸入頻率

               3. 通過HMI顯示輸出頻率,輸出電壓,輸出電流

               4.通過HMI顯示變頻器工作異常的報警信息。



現在不談緊急停止,異常復位,以及報警功能

現在就是電機正,反轉,停止,HMI輸入頻率,顯示輸出頻率,輸出電壓,輸出電流的功能

有一個頭痛的問題。

MODBUS通信協議采用詢問式通信方式,我要讓變頻器返回輸出頻率,電壓,電流,就要先發送一個詢問碼,然后變頻器返回信息,這個系統開機就要一直刷新顯示這個三個參數,也就是說要PLC要一直詢問,然后變頻器一直返回參數信息,那么其他控制命令該如何輸入呢?本人是新人,還望大蝦多多指教!
如果我表述不夠清楚,請發帖指教!

主站蜘蛛池模板: 99久久久久久久 | 精品无人区一区二区三区 | 免费一级毛片完整版在线看 | 国产香蕉在线视频 | 国产99re在线观看69热 | 大奶喷水 | 国产99er66在线视频 | 国产精品自在欧美一区 | 久久精品午夜一区二区福利 | 日本高清在线播放一区二区三区 | 任我行视频在线观看国语 | 免费人成网址在线观看国内 | 成人网18免费网 | 国产成人啪精品视频站午夜 | 人与动人物性行为zozo共患病 | bl双性受乖调教改造身体 | 亚洲 欧美 国产 综合久久 | 2021国产麻豆剧传媒剧情 | 美女福利视频网站 | 娇妻与公陈峰姚瑶最新版 | 亚欧洲乱码专区视频 | 国产香蕉一区二区精品视频 | 国产精品一区二区三区久久 | 情乱奶水欲 | 色欲麻将| 1024国产精品视频观看 | 毛片网站观看 | 亚色九九九全国免费视频 | 天天色综合三 | 亚洲国产成人久久综合一区77 | 精品国产视频 | 隔壁老王国产精品福利 | 欧洲老太玩小伙 | 耽美肉文高h | 国产高清路线一路线二2022 | 91精品国产99久久 | 日韩在线二区 | 236宅宅2021最新理论 | 99在线视频免费 | 亚洲 欧美 日韩 国产 视频 | 久久视频这里只精品99热在线观看 |